ECO采光分析的一个特殊问题
[打印本页]
作者:
sherryqin
时间:
2012-5-4 22:27
标题:
ECO采光分析的一个特殊问题
本帖最后由 sherryqin 于 2012-5-4 22:34 编辑
最近发现一个奇怪的问题,详细说明如下,发来大家看下,求高人~~~
1、一个完全封闭的房间,6米*6米,计算自然采光照度为0,这个是正常的(如下图)
[attach]26457[/attach]
2、如果在这个封闭的房间里面加一道隔墙,隔墙上开一扇窗户,重新计算自然采光,窗户的周围就出现自然采光照度了。但这是不符合常识的。
[attach]26458[/attach]
作者:
sherryqin
时间:
2012-5-4 22:40
今天论坛不知道怎么的,发帖加图片有困难。我试过ECOTECT V5.5,AUTODESK ECOTEC2010,2011,都有这个问题
作者:
sherryqin
时间:
2012-5-4 22:44
今天论坛不知道怎么的,发帖加图片有困难。我试过ECOTECT V5.5,AUTODESK ECOTEC2010,2011,都有这个问题
作者:
卡卡
时间:
2012-5-4 23:46
应该是要给材质吧
作者:
n2677
时间:
2012-5-5 01:05
會不會是要把分析格網往上移到窗戶的高度?
作者:
水色
时间:
2012-5-5 18:54
也正在学eco,,围观了
作者:
骑马倚斜桥
时间:
2012-5-5 19:29
也正在学eco,,围观了 ~~~
作者:
sherryqin
时间:
2012-5-5 23:43
材料也改过的,反射系数也调整了,但是还是会有这个问题。大家也来试下看看呢
作者:
tonytcl
时间:
2012-5-6 01:22
一直都觉得ECO的分析有时候是非常不可靠的..
作者:
Aaronyee
时间:
2012-5-10 08:15
10#
tonytcl
那是你各方面物理参量和物理环境的情况没考虑到位造成的
作者:
julie000
时间:
2012-5-21 03:19
应该是材料反射吧
作者:
kzseL
时间:
2012-6-9 18:35
这个是网格计算的问题,我学fluent和Eco程式计算的时候遇上过。
作者:
kzseL
时间:
2012-6-9 18:38
挺容易解决的,有需要我可以做个解释